Ich habe mich jetzt einmal angemeldet, um die Berechnung zu korrigieren.
Deine Zahlen (Verbrauch Bildschirm + PC, Anzahl Mitarbeiter + Arbeitsplätze) nehme ich mal als gegeben.
Sparkasse Deutschland
Mitarbeiter/Arbeitsplätze: 210.000
großer PC: 167.500 zu je 60 Watt
Thin Client: 52.500 zu je 30 Watt
Bildschirme: 210.000 zu je 20 Watt
= 15.825.000 Watt
Bei einem 8 Stunden Tag
= 126.600.000 Wh (Wattstunden)
Da nur in den wenigsten Fällen der Arbeitsplätze am Samstag und am Sonntag gearbeitet wird, läuft der Großteil der Arbeitsplätze circa 260 Tage im Jahr.
Urlaub und Feiertage sind jetzt nicht weggerechnet, soll ja nur überschlagsweise gerechnet werden. Selbstverständlich laufen auch einige (vielleicht 10 %) der Arbeitsplätze mehr als 8 Stunden und volle 365 Tage. Das beachte ich jetzt aber nicht.
126.600.000 Wh = 126.600 kWh = 126,6 MWh (pro Tag, also 8 Stunden)
Arbeitstage: 260 Tage
= 32.916 MWh = 32,916 GWh
Die Arbeitsplätze der Sparkassen in Deutschland verbrauchen circa 32,916 GWh pro Jahr.
Deine Rechnung korrigiert:
Schon die Zwischenergebnis der PC und Thin Clients passt nicht, aber ich nehme jetzt mal deine (vielleicht durch Zahlendreher entstanden)
15,225 Mio Watt = 15.225.000 Watt = 15.225 kW
x 8 Stunden = 121.800.000 Wh = 121,8 Mio Wh = 121,8 MWh
x 500 Tage = 60.900 MWh = 60,9 GWh = 60,9 Millionen kWh (60.900.000 kWh)
Die Rechnung von fjvbit:
580.000 Mitarbeiter, weltweit sollen das dann 54 Millonen sein.
Was aber nicht stimmen kann, denn dann gehst du von einem gleichen Verhältnis in jedem Staat aus - also Afrika hat pro Kopf garantiert weniger Bankangestellte als Deutschland - aber nehmen wir die 54 Millionen Mitarbeiter weltweit einfach.
54.000.000 Mitarbeiter x 200 Watt x 24 Stunden x 365 Tage = 94,608 TWh (richtig gerechnet)
Die 200 Watt sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht getippt, aber du kannst nicht 24 Stunden nehmen!
Es arbeiten zwar weltweit permanent auf der Erde Menschen in den Banken (Zeitverschiebung), aber eben nicht alle 54 Millionen dauerhaft rund um die Uhr ohne freien Tag.
Daher würde ich hier eher rechnen:
54.000.000 Mitarbeiter x 200 Watt x 8 Stunden x 260 Tage = 22,464 TWh
Runden wir das ganze mal auf = 30,0 TWh
Hier fehlen aber natürlich auch noch die Server (24-Stunden-Betrieb) und die werden auch ordentlich verbrauchen.
Aber wie Axiom0815 schon schrieb, ist es sehr kompliziert zu rechnen.
Gebäude etc., dann theoretisch auch anteilig die Straßen für die Gebäude (Bankenviertel, Serverfarm auf der grünen Wiese) und der Verwaltungsapparat.
Die Fremdfirma, die zum Putzen kommt, müsste auch eingerechnet werden (Fahrzeuge, Anfahrt etc.).